Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подземная стоянка, оборудованная системой порошкового пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
kovee
По СНиП 41-01-2003 не нужно, а в СНиП 21-02-99 (стоянки автомобилей) про порошок ничего нет. И как мне поступить?
DvaUdara
Почему нет?

СНиП 41-01-2003

...............
8.3 Требования 8.2 не распространяются:
.......
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;
.........

Добавлено - 10:07
не внимательно прочитал тему.....

встречный вопрос - чем не устраивает СНиП 41-01-2003?

Добавлено - 10:11
то же требование есть и в 2.04.05-91*
Guest
НПБ 88-01* п.13.6 "Не допускается ОДНОВРЕМЕННАЯ работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых,порошковых и аэрозольных) и дымозащиты". Т.е. после сработки АПТ и задержки , ДУ может быть задействовано...
Vano
Цитата(Guest @ Jun 15 2006, 14:12 )
НПБ 88-01* п.13.6 "Не допускается ОДНОВРЕМЕННАЯ работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых,порошковых и аэрозольных) и дымозащиты". Т.е. после сработки АПТ и задержки , ДУ может быть задействовано...

Зачем?
Или одно или другое.